只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 1984-10-05

    据日本《计算机学习》杂志八月号报道,座落在东京赤坂,地面上有九层,地下有两层,由东京鹿岛建筑公司承建的现代化信息处理中心大楼已于去年八月竣工。
    这座大楼是按照日本通产省规定的信息处理服务产业电子计算机系统的安全措施规格建筑的。它不仅具有电子计算机系统的最新设备和机能,而且还设有利用电子计算机排热的装置。因而,它被人们看作是未来将兴建的各种综合性自动化办公大楼的样板楼。
    在愈来愈迅速发展起来的信息社会中,已暴露了一些薄弱环节。其中主要的有:一旦发生了地震,电子计算机及其关连设备就横倒;一旦发生了火灾,电子计算机及其关连设备就浸了水;数据被人盗走等。
    为防止上述弊病出现,日本通产省制定了“情报服务业电子计算机系统安全措施基准法”。
    该法约有一百三十个项目,由两部分组成。一是对该系统的建筑物设备方面的规格要求。二是对电子计算机的使用及其管理方面的要求。
    对建筑物设备方面的要求主要的有以下四点。(1)耐震和耐火设备:安装电子计算机系统及其关连设备时,要注意安全又能防震的位置。建筑物的内墙和地板等室内装饰物及备用品的主要部分应使用不燃性物质。(2)防水设备:放置电子计算机的上一层楼底板应按防水要求施工,有电子计算机的室内必须在各处都放置漏水探测器,其它室内也应如此。(3)防犯设备:在各门扉处要安设开放警报器,在大楼及重要的各室出入口处要安设磁性卡片锁装置即以放进特种卡片门就打开的装置。(4)其它的防灾设备,要安装综合监视盘,以便早期能发现计算机及其关连设备的异常现象。另外还要铺特种地毯以防止发生静电。
    对电子计算机的使用及其管理方面的要求主要有四点。(1)组织体制要完备:制定安全对策条例,还要指定专人管理计算机的使用和数据。(2)出入管理:要安装磁性卡片锁系统装置以便对出入者严加管理。(3)电子计算机系统的管理:电子计算机室只有得到允许的特定人员方可进入,电子计算机的运转应由两人操作。(4)数据和序表,记录文件的管理:在数据库内,必须要有专人处理或交接数据并要有详细记录制度。
    在这座大楼的各层楼里都设有办公用电子计算机,小型电子计算机,字码信息处理机,传真机。这四种机器通过光导纤维的同轴电缆跟电子计算机的主机连结成为线内式联机系统。
    例如,在一层楼里,设有接待顾客办理预约手续或介绍业务系统。在二层楼研究室里,设有办公自动化和电视会议系统。
    不仅如此,还从“日立”公司引进了超大型电子计算机“日立M—280H”作为本大楼的新主机。从而进一步提高了信息综合处理中心的机能。现在,这所信息综合处理中心已与全日本九个分公司有数据通信。
    这座信息处理大楼戒备森严,不许外面的人参观机械室,甚至机械室在哪一层楼也列为严守保密事项。(张东峰)